Một vài cách tính và chọn cầu dao hạ thế đơn giản dễ thực hiện
1. MCB và MCCB:
Có nhiều nguyên cứu về việc phân biệt giữa MCB và MCCB. Tuy nhiên về khía cạnh dân dụng, kinh tế người ta phân biệt hai loại này dựa vào các yếu tố sau:
- MCB: dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V;
- MCCB: dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V.
Xem >>> bien tan Mitsubishi
+ Công dụng: Dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, bảo vệ an toàn cho con người và cho thiết bị sử dụng điện.
+ Cách lựa chọn: Có nhiều cách lựa chọn MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện sau:
IB < In < IZ
ISCB > ISC
Trong đó:
IB là dòng điện tải lớn nhất;
In là dòng điện định mức của MCB, MCCB;
Iz là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được cho bởi nhà sản xuất);
ISCB là dòng điện lớn nhất mà MCB, MCCB có thể cắt;
ISC là dòng điện ngắn mạch).
Ví dụ: 1 tải một pha sử dụng nguồn điện 220V có dòng điện lớn nhất là 13A và dòng điện ngắn mạch tính toán được là 5KA.
Thì ta chọn MCB và dây dẫn như sau: MCB Comet CM216A có dòng định mức là 16A, cường độ cắt lớn nhất là 6KA và dây dẫn Cadivi 2 x 2,5mm2 có dòng cho phép lớn nhất là 18A.
Chúng ta nên chọn MCB, MCCB của các nhà sản xuất có uy tín trên thị trường hiện nay như Eaton (Mỹ), Schneider (Pháp), Clipsal, Hager, Siemens, LS... vì những sản phẩm này được sản xuất và kiểm tra dưới những điều kiện, tiêu chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với trường hợp kém chất lượng thì nên thay cái mới, không nên sửa chữa.
2. RCD (residual current device) hoặc ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) hoặc RCCB (residual current circuit breaker)
+ Công dụng: Dùng để ngắt mạch điện một cách tự động khi có hiện tượng dòng rò xảy ra giữa dây qua và dây trung tính hoặc dây nối đất;
3. Khi nào thì dùng VCB, khi nào dùng ACB, MCCB, MCB
- VCB_Vaccum Circuit Breaker Máy cắt chân không;
- ACB_Air Circuit Breaker Máy cắt không khí;
- MCCB_moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối;
- MCB Minature Circuit Breaker Áp tô mát loại nhỏ.
Các thông số kỹ thuật chính
- Tần số;
- Rated service voltage Ue Điện áp làm việc định mức;
- Rated impulse withstand voltage Uimp Điện áp chịu xung định mức;
- Rated insulation voltage Ui Điện áp cách điện định mức;
- Rated uninterrupted current Iu Dòng cắt đm;
- Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu, khả năng cắt được dòng ngắn mạch Icu;
- Rated service short-circuit breaking capacity Ics=%Icu, (khoảng từ 75% đến 100%Icu), cắt được dòng ngắn mạch đm;
- Rated short-time withstand current Icw: khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của tiếp điểm trong thời gian 1s hoặc 3s tùy vào nhà sx.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/cam-bien-quang-photo-sensor
Vị trí
- VCB thường dùng với điện áp trung áp trở lên khoảng từ 6.6kV;
- ACB thường dùng với điện áp hạ áp, dùng cho các feeder cấp nguồn hoặc các tải có dòng lớn, thường thì lớn hơn 400A có thể chọn ACB, còn nhỏ hơn thì chọn MCCB, ACB có thể cắt được đến dòng 6300A;
- MCCB dùng với mạng hạ áp, hiện nay MCCB đạt đến dòng cắt đm 2400A;
- MCB loại này dùng cho phụ tải nhỏ, có thể cắt đến dòng 100A.
* Bổ sung về MCCB: MCCB có hai loại fix type và var type, với mỗi loại này cũng có hai loại là: TM (thermal & magnetic contact) và MO (magnetic contact only). Loại TM dùng cho tải non_motor load, và loại MO dùng cho tải motor load.
* Một CB bất kỳ (MCB, MCCB, ACB,...) thì có các thông số cơ bản sau đây:
- Dòng định mức In: 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, ... Với các dòng định mức lớn của các CB lớn như MCCB hay ACB, dòng này sẽ đi kèm với các máy biến áp điện lực có công suất tương ứng.
II. Lựa chọn đơn giản CB
- U đmCB > U đmLĐ (luôn được sản xuất với điện áp lớn hơn điện áp nhà máy);
- I đmCB >= I tính toán (lựa chọn giống như tính kích thước dây điện, tức chọn I đmCB >= 1,4 I tt);
- I cđmCB >= I ngắn mạch (Tính từ điểm ngắn mạch trở về nguồn).
Công thức như: I ngắn mạch = Utb/v3xZn. Dòng ngắn mạch đi từ điểm ngắn mạch đến nguồn điện.
Bạn muốn tính ngắn mạch thì bạn phải có thông số:
Ngắn mạch đường dây: Loại dây, kích cỡ dây, chiều dài để tra ra thông số dây Z = r + jx. Và chỉ rõ ngắn mạch từ điểm nào trên đường dây.
Nếu ngắn mạch trong Động cơ thì phải có tổng trở động cơ Zđộng cơ = r + jx.
Xem them >>> Cảm biến quang SchneiderView more random threads:
- Sửa bình nóng lạnh tại hà nội uy tín giá rẻ
- Cách lắp đặt máy bơm hỏa tiễn để bơm nước cho giếng khoan
- Thống số kỹ thuât Máy chiếu gia đình Tyco T1500A có những ưu điểm nổi trội như thế nào?
- Tôi bị đau vai gáy khi chơi thể thao thì phải làm sao
- Hướng dẫn Fix lỗi tivi Samsung PLASMA không sử dụng vào Facebook
- Những vấn đề cơ bản của việc quản lý vận hành nhà máy sản xuất
- Tại sao điều hòa của hãng LG được nhiều công trình chọn
- Nhiều công dụng bên trong chiếc máy xịt rửa cao áp
- Máy bơm nước thương hiệu Pentax của nước nào
- Biến tần Mitsubishi có xuất xứ ở đâu? Sử dụng có tốt không
Các Chủ đề tương tự
-
Thất bại thê thảm vì cà phê giảm giá sập sàn, trồng ớt chuông thu về tiền tỷ
Bởi qwerty trong diễn đàn Đầu tư quảng cáo tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-26-2017, 03:17 PM -
Giải đáp 8 thắc mắc lớn nhất về veneer thẩm mỹ sứ
Bởi seoprovu1 trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-26-2017, 02:21 AM -
cách thức giặt thú bông bằng máy giặt Electrolux chuẩn chỉ nhất
Bởi sang8382 trong diễn đàn Đầu tư quảng cáo tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-07-2017, 04:52 PM -
Làm răng giả giả như thế nào để đảm bảo chất lượng & mức độ bền vững ?
Bởi yenchi94 trong diễn đàn Đầu tư quảng cáo tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-31-2017, 02:38 PM
Introducing Water Hyacinth Slippers—a stylish and sustainable footwear option that combines comfort with environmental consciousness. Crafted from natural water hyacinth fibers, these slippers offer...
Embrace Comfort and...